暖通吧 关注:33,461贴子:102,692

风管计算问题

只看楼主收藏回复

求大神帮忙,风管在绘制过程中会变径,为zh什么变径,变径有什么依据,以及风口怎么确定??


1楼2019-08-19 11:26回复
    根据各房间的大小所需风量来确定风口的数量尺寸及风管的管径,变径也是按照对应的送风量来确定的


    2楼2019-08-20 09:07
    收起回复
      风量减小,一定流速,故减径


      IP属地:海南来自Android客户端3楼2019-08-22 00:57
      收起回复
        根据风机的风量和空间计算


        4楼2019-08-22 15:44
        回复
          什么意思?


          5楼2019-09-29 10:05
          回复
            还是要多学习啊!


            6楼2019-10-28 14:31
            回复
              跟风速有关啊,主管支管风速是不一样的,风量也不一样


              来自Android客户端7楼2019-11-05 18:06
              回复
                你这问题问的我感觉你不是搞暖通的


                8楼2019-11-09 10:09
                收起回复
                  风管是根据风速确定,风口粗略可以根据出风风速算,仔细算就复杂了


                  来自Android客户端9楼2019-11-11 21:30
                  收起回复
                    风管管径一般根据风速确定,后期严格的会根据水力计算调整管径,不过一般都用阀门平衡,应该也很少人去水力计算的,根据风速选就没有问题,机组静压再估算大一点就ok


                    来自iPhone客户端12楼2019-11-28 09:15
                    回复
                      越往末端风量越小,所需的管道面积越小


                      IP属地:江苏来自Android客户端13楼2019-12-22 22:13
                      回复
                        应该有这类产品的收卖的,需要报价的联系,有风机盘管,空调箱,防火阀,排烟阀,排烟防火阀,高温排烟风机,风口,风机箱等系列产品


                        15楼2020-02-17 10:12
                        回复
                          一般的都会从你的主管越来越细,因为每个管承担的风量越来越小


                          来自Android客户端16楼2020-03-11 16:50
                          回复
                            一般你画完单线管,用软件水力计算后,软件可以直接帮你调整管径,自己也可以再之后微调。


                            来自Android客户端17楼2020-03-11 16:51
                            收起回复
                              你看上面,画完,点主管提取系统后设计计算,校核计算。感觉不合适可以调下面每个管数据,使其风速在规范内都行。


                              来自Android客户端18楼2020-03-11 18:16
                              收起回复